Добрый день коллеги..Такой вот вопрос,в проекте объекта на системах дымоудаления (вертикальные стояки),предусмотрены компенсаторы линейного расширения..по СНИП есть такая тема..но в живую за свое время работы с ними не сталкивался..Не хочу удорожание работ и Зак не хочет,как обосновать отказ от данной головной боли? Спасибо.
colius
Цитата(Dmitriy178 @ 6.10.2015, 17:45) *
Добрый день коллеги..Такой вот вопрос,в проекте объекта на системах дымоудаления (вертикальные стояки),предусмотрены компенсаторы линейного расширения..по СНИП есть такая тема..но в живую за свое время работы с ними не сталкивался..Не хочу удорожание работ и Зак не хочет,как обосновать отказ от данной головной боли? Спасибо.
Необходимо посчитать температуру удаляемых продуктов горения, если меньше 100 градусов - компенсаторы не нужны. При ДУ из коридора часто получается меньше 100, с помещением сложнее - зависит от массы и типа пожарной нагрузки
Dmitriy178
Цитата(colius @ 6.10.2015, 17:57) *
Необходимо посчитать температуру удаляемых продуктов горения, если меньше 100 градусов - компенсаторы не нужны.

А есть ли на это утверждение какой нибудь нормативный документ? Спасибо
colius
Цитата(Dmitriy178 @ 6.10.2015, 20:03) *
А есть ли на это утверждение какой нибудь нормативный документ? Спасибо
СП7.13130.2013 п.6.13

Dmitriy178
Цитата(colius @ 7.10.2015, 9:31) *
СП7.13130.2013 п.6.13

Спасибо большое